安裝線槽時有什么需要注意?安裝線槽安裝的要求是什么?
1)線槽平整無扭曲變形,內壁無毛刺,接縫處緊密平直,各種附件齊全?! ?)線槽連接口處應平整,接縫處緊密平直,槽蓋裝上應平整,無翹角,出線口位置正確?! ?)線槽經過變形縫時,線槽本身應斷開,線槽內用連接板連接,不得固定,保護地線應有補償余量,線槽CT300*100以下與橫旦固定1個螺栓,CT400*100以上必須固定2個螺栓?! ?)非金屬線槽所有非導電部分均應相應連接和跨接,使之成為一個整體,并做好整體連接?! ?)敷設在豎井內的線槽和穿越不同防火區的線槽,按設計要求位置設防火隔堵措施?! ?)直線端的鋼制線槽長度超過30m加伸縮節,電纜線槽跨變形縫處設補償裝置?! ?)金屬電纜線槽間及其支架全長應不小于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接?! ?)非鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端跨接銅芯接地線,接地線*小允許截面積不小于BVR-4 mm.9)鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不小于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
回復 贊(0)
普通家庭打線槽注意事項
1、主要強弱電好分槽走,不能分槽時,強和弱電管子也要分開5公分的!避免干擾。
2、線槽盡量橫平豎直,無交叉!
3、對承重墻等受力結構件不能打得太多。
回復 贊(0)
槽內纜線布放應順直,盡量不交叉,在纜線進出線槽部位、轉彎處應綁扎固定,其水平部分纜線可以不綁扎。垂直線槽布放纜線應每間隔1.5m固定在纜線支架上。
電纜橋架內纜線垂直敷設時,在纜線的上端和每間隔1.5m處應固定在橋架的支架上;水平敷設時,在纜線的首、尾、轉彎及每間隔5~10m處進行固定。
在水平、垂直橋架和垂直線槽中敷設纜線時,應對纜線進行綁扎。對絞電纜、光纜及其它信號電纜應根據纜線的類別、數量、纜徑、纜線芯數分束綁扎。綁扎間距不宜大于1.5m,間距應均勻,松緊適度。